一,目前国内ct一般采用减极性接法.即:一次电流瞬时方向从ctp1流入,则二次电流瞬时方向为从s1流出.一般现场ct外观均能看到一次极性p1,p2.二,关于ct极性判别,现场一般有2种方法可以判别1,一次通流,在一次回路上加一定电流检测差动保护2侧或者3侧电流,判定ct极性是否配合.2,用电池在ct2侧一次回路上点动,ct二次侧接微安表观察指针偏转方向判断ct极性.三,需要强调的是:单独的ct极性判别没有意义,比如差动保护2侧ct极性需要配合得当才为正确,测量、计量用ct极性要与电压极性相配合才为正确,失磁,功率,阻抗等保护用ct也要与电压极性相配合才为正确。
- 情感问答
- 答案列表
ct极性是什么意思:ct极性标注方法[朗读]
电表反转与穿心方向有关吗?当然有关!电流互感器(ct)正确安装;一次侧p1p2与二次侧s1s2方向一致,(同极性)正极性正向计量,反极性反向计量.如题;ct极性反向或一次、二次非同名端均可使电能表反转。
ct,电流互感器.pt,电压互感器.把大电流高电压变成小电流低电压,供测量、控制、保护系统使用。
1.若是一次电流从同名端流入,则二次电流从同名端流出,为反极性.2.假设电流互感器通电:一次侧l1进l2出,如果二次线圈k1出k2进,为减极性;l1和k1为同名端.果二次线圈k1进k2出,则为加极性.3.电流互感器上都会标示,有用k1,k2表示,也有用l1,l2表示.用1表示为同名端.若是穿芯式的,一次侧进线方向为同名端。
ct是指电流互感器,pt是指电压互感器,前者是把大电流变成小电流进行测量.后者是把高电压变成低电压进行测量.安装上也有区别。