可以这样回答,10kv配电系统倒闸操作,1、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作.对于同一单元操作,要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合断路器.低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器.2、停电操作,从负荷侧向电源侧操作.要首先拉开补偿电容器开关和刀闸.对于同一单元操作,要先拉断路器,再拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸.3、注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置.4、如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电压后装设接地线,以具备检修条件。
- 历史问答
- 答案列表
倒闸操作流程[朗读]
电气值班人员进行倒闸操作的一般程序是:1.发布和接受任务.2.填写操作票.3.审核批准操作票.4.模拟操作.5.发面正式操作命令.6.现场操作.7.复查.8.汇报.9.记录.电气值班人员进行倒闸操作的责任义务:1.严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实现电气设备状态的改变和转换.2.保发电厂、变电所和电网安全、稳定、经济地连续运行.3.保证用户的用电安全不受影响.4.为了减少误操作,除急情况及事故处理外,交接班期间一般不要安排倒闸操作.5.条件允许时,一切重要的倒闸操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作对电网和用户用电的影响。
1)倒闸操作应严格按照局“倒闸操作八步骤执行规范”(杭电生98.0234号)要求执行.2)倒闸操作应严格执行调度命令.对于一组包含多个操作任务的命令,严禁擅自改变任务间的顺序;对于一个操作任务,严禁擅自改变操作票上各操作步骤间的顺序。
倒闸操作应遵循以下顺序进行:(1)设备停电检修时倒闸操作的顺序.运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修.(2)设备投入运行时倒闸操作的顺序.由检修转为冷。
电气倒闸操作步骤:1、操作人员按调度预先下达的操作任务(操作步骤)正确填写操作票;2、经审票并预演正确或经技术措施审票正确;3、操作前明确操作目的,做好危险点分析和预控;4、调度正式发布操作指令及发令时间;5、操作人员检查核对设备命名、编号和状态;6、按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并勾票;7、向调度汇报操作结束及时间;8、做好记录,并使系统模拟图与设备状态一致,然后签销操作票。