分闸过程:1.分断路器;2.分下隔离;3.分上合隔离;4.打开电缆室门,验电;5.挂接地;合闸过程:1.拆除接地;2.关闭电缆室门;3.合上隔离;4.合下隔离;5.合断路器;
- 历史问答
- 答案列表
低压配电柜的操作流程:低压配电柜停电操作[朗读]
首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置.▲配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全.高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞.正面要有盘面编号,背面也应注明编号.内部接线整齐,表识正确.接线端子要有编号;▲决不允许任何给排水管通过;▲变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;▲电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;▲配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠.地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。
原发布者:gongsichen配电房安全操作规程1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常.2、低压操。
一、低压开关设备的正常停、送电操作(1)正常送电操作1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点;2)确认电源开关在断开位置;3)送上操作回路电源,状。
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开.4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。